전문가는 아니기에 참고만 해주세요!
화목난로를 열었을 때 연기가 새나오는 건 연통 내부의 배기압이 모자란 걸로 생각됩니다.
사용하시는 화목난로면 연통을 3~4M 정도는 수직으로 올려야 배기압이 충분 할 듯 합니다.
근데 올려주신 사진엔 수평으로 연통이 꺾여있고 그럼 배기압 확보를 위해 수직으로 더 올려줘야 합니다.
보통 수직으로 1M 빼면 수평으로 1M 더 빼줘야 하는걸로 알고있습니다.
수직으로 올릴 수 없는 상황이시면 연통구에 팬을 다는 방법도 있습니다.
추가로 위와 같이 셋팅 한 다음 토치로 연통을 충분히 달궈서 배기압을 형성 해 주시고
장작에 불을 붙이면 연기가 나더라도 내부가 아닌 연통으로 빨려 들어가서 수월하게 불을 붙일 수 있습니다.
보통 가로 1미터 올라가면 세로도 1미터 추가 되어야 한다는데...
제 짧은 경험상 가로방향 연통은 좋을게 1도 없더군요. 사진만 봐도 가로 방향이 너무 길어요.
텐트 밖 연통 높이도 별로 높아 보이진 않네요. 가로가 저만큼 길면 세로는 대략 5~6미터 이상 되어야...ㄷㄷㄷ
가로방향을 최소로 하고 가로 방향도 수평이 아니고 약간 사선으로 들리게 셋팅해주심 도움 되실 겁니다.
초기 점화시 연통 예열 충분히 해서 연통 배압 확보해 주시고 점화 하시고 연통 청소도 한번씩 해 주세요.
생각보다 그을음 많이 쌓입니다.